系统840Dpowerline 机床之前是电主轴的零标志监控报警 调整了磁齿轮读数头的距离 上电100转测试有正负8转的误差 不到一分钟机床下电 出现了好多报警 当时忘了拍照 直接重启 就出现了以下情况
1-MCP面板灯不亮
2-机床主要有27252报警
3-从站4 SF与BF 一起快闪3下 ,后BF闪4下,又一起慢闪3下,又BF闪 一直这样循环 我们这边同一条线上的两个从站的指示灯都是正常
4-NCU的PF红灯亮 DP灯闪烁
措施
PLC和NC总清过 重装备份还是一样故障
连接PLC后发现硬件组态与实际不符 除了从站4,其他从站没有发现 而且从站4少了I/O模块
换过从站4的接口模块没啥用