山东建大仁科的485型空调调温器接到S7-200smart的RS485串口上

505

9

2021-08-04 17:48:43

各位大佬好, 我是一只小白,项目经验比较欠缺, 目前遇到的问题如标题, 不知道怎样写程序去让那个485型空调调温器控制空调开关。

  以下是调温器说明书设备通信帧格式:

   

RS-KT-N01 设备采用标准 MODBUS-RTU 通信协议。对于空调控制,采用 06 功能码对

设备进行控制。

 

寄存器地址      操作                        说明

0000                只写        空调制冷开机 写入 16 进制数 FFFF 便可控制空调制冷开机

0001                只写        空调制冷关机 写入 16 进制数 FFFF 便可控制空调制冷关机


求会的大佬帮帮忙!