1215PLC+CM1241与3个变频器,1个伺服进行轮询查询,使用modubs协议,在长期运行过程中,偶然会出现CM1241死机的情况,现场无法监控实际情况,CM1241的发送和接收灯都会熄灭,断电重启之后会恢复正常


原来认为是因为程序问题卡住,后来在程序内新增超时跳出功能,即查询当前栈号超过一定时间,自动切换至下一个栈。