一起profibus DP 通讯故障排除经过

5755

37

2021-08-23 15:39:05

一起profibus DP 通讯故障排除经过

   周六,已经回家的我在微信上看到同事发贴,说工厂有一台412-2DP的压力机设备,其中3个磁致位移传感器的位置值严重偏差。我电话大致了解了一些现场情况及给值班的同事,让他们按我的判断,大概可能存在问题的方向判断排障。到星期天上午,微信上回复说没有办法处理,他们该想到的都已经排除了,没有找到问题,只能等我星期一上班处理了。

周一,上班我立马到办公室拿了电脑及MPI通讯电缆,第一时间到现场。发现主站cpu报警、从站IM153也同样报BF/SF故障,图示:

主站cpu报警:

从站IM153报警:同时槽号5#的SM338同样红灯报警。

 BF/SF报警范围大,一般只能在线CPU诊断,看诊断信息提示来判断通讯故障可能的原因。

在线cpu,看IM153接口模块报警,图示:

报警信息提示:模块已经组态,但是不可用。该设备自安装投运已经10年以上了,不存在模块组态不可用的解释,原理上说不通。

  这时,同事也过来了。我说看到模块组态不可用的报警,问他硬件组态是否尝试过重新下载,得到回答是也曾经下载过硬件。既然硬件组态确认是正确的,那这个模块组态不可用到底是指那些可能的原因?

  根据以往的排障的经历,硬件模块的重新安装是排障必须首要进行的项目内容。断电,将这个从站自IM153接口模块开始,我重新安装了一遍这个从站的所有模块,再次上电,报警依旧。

  打开连接这个站点的DP插头,重新检查、对可能的接线重新连接了一遍,确认这个DP插头正常。从图示,报警信息看,报警除了接口模块IM153没有斜杠外,这个从站的所有模块均带有斜杠(错误标志),难道是背板连接有接触性问题?再次断电,自接口模块IM153开始,自插槽4#~11#范围内,逐个更换了3个模块,(回办公室带上接口模块及3个背板连接器),上电,该接口模块仍然带有红灯报警。再次断电,更换我带过去的接口模块IM153,完毕后重新上电,接口模块报警仍然存在。

  接口模块、DP电缆/DP插头、背板连接器故障的可能性被一一排除,但是,这个从站的报警仍然存在,那会是那些地方有可能的原因?从诊断窗口看,除了IM153模块没有斜杠,其余这个从站的8个扩展模块均带有斜杠错误。难道会是这8个模块中的其中一个或者多个模块存在故障?好在类似的设备我这里还有一台,赶紧与同事到通讯正常的设备上断电拆了部分模块来一一替换,当我替换到这个模块后,通讯正常了,图示:

订货号:6ES7 322 – 1BH01-0AA0,这个数字量16路晶体管输出模块,该模块在这个从站的第9#槽号。

小结:

   以往DP通讯故障,或是接口模块、或是24V电源,或是DP电缆及DP插头等故障概率高一些,而接口模块导轨下,其中的一个模块硬件故障引起的整个从站通讯错误及从站中SM338模块红灯报警还是第一次遇到,感觉蹊跷了一点,这个故障过程报警特别,可以把这个过程写一写,以给大家做一个排障时的参考案例。