S120的一个进行断路器额度电流1600A有问题,现在想用3200A的该型号断路器替代,需要更改什么?在哪里进行修改?

已锁定

手机用户20210829191365

  • 帖子

    38
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2021-08-29

黄金 黄金 如何晋级?

S120的一个进行断路器额度电流1600A有问题,现在想用3200A的该型号断路器替代,需要更改什么?在哪里进行修改?

233

2

2021-09-03 09:03:22

该项目使用S120变频器,由两个SLM并联使用,现在一个SLM的进行断路器有问题,一时找不到合适额度电流的该型号断路器,能否用一个额度电流为3200A的该型号的断路器替代,如果可以替代,需要在什么地方进行参数修改?该断路器型号为3WL1216-4CB34-4AN2