无锡耐特森Modbs转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子1200PLC

已锁定

手机用户20210709648875

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2021-07-09

黄金 黄金 如何晋级?

无锡耐特森Modbs转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子1200PLC

1368

5

2021-09-10 09:23:05

案例简介:
本案例是无锡耐特森Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子1200PLC
用到的设备为西门子1200PLC一台,Modbus转Profinet网关一个,丹佛斯变频器一台。

Modbus转Profinet网关配置方法:
打开博图,新建项目并添加GSD文件。


建立Profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和Modbus转Profinet网关保持在同一网段。


进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度,



从右侧硬件目录中添加所选长度,


下载配置到PLC,打开Modbus转Profinet网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。


设置Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。



设置Modbus转Profinet网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致。


响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将Modbus转Profinet网关轮询延时调大。在ModbusRTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。



继续右键点击插入,


根据不同需求选择所需功能,


打开丹佛斯变频器手册,设置变频器485参数。


注意变频器的寄存器地址是从1开始,所以填写地址时候要进行偏移。


按图中显示3-41地址计算为3410,从上述报文可知,站地址为1使用功能码为03起始地址为0D51换算为10进制为3409数据长度为两个字节(一个寄存器),按图中显示3-41地址计算为3410地址减1后与报文相符。那么Modbus转Profinet网关配置如下,设置485参数。


本例为波特率9600, 8数据位,1停止位,无校验,站地址设为1。


用03功能码读取地址3409(注意要填写十进制数)寄存器数量1个字(2字节)。


内存映射地址设置为0,表示数据会显示到I68,所以监控IW68会看到该寄存器数据,以此类推。写参数也如此,功能码换成06地址为C359(50009)写入2000HEX。


案例总结:
以上内容为Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子PLC1200的配置案例。如果有技术问题可以随时留言提问,协助解答。