变频器停机问题

724

3

2021-09-26 17:22:42

请教大家一个问题。CU250S用在提升应用的时候,变频器需要控制抱闸。如果PLC或者外部信号触发的急停我可以选择OFF1或者OFF3减速停车,然后输出抱闸。但是当发生过压过流这些变频器故障时,默认的都是OFF2停车,这时候是立即关闭抱闸,如果设备正在高速运行就会损伤很大或者抱不住。请问有没有什么参数能让OFF2停车时候加一个延时,然后再关闭抱闸。因为我看几乎所有故障都是OFF2,全部改掉也不现实。

变频器停机问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7427条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。