是否普通ET200的那种就能用(6ES7195-7HB00-0XA0西门子有源背板),


还是说必要用650系列专用的热拔插背板。


以下是一段说明文字,没看懂

“ET 200PA SMART 目前没有支持 Profinet IO 类型的接口模块 ,接口模块目前只支持 Profibus DP 接口类型的;  遵守 Profibus DP 协议,支持 DPV1 和 DPV2 扩展功能 ,与标准 ET 200M 支持相同 Profibus DP 协议;  通过配置 2 个 IM 接口模块实现 DP 总线冗余 ,靠热插拔底座来实现 IM 切换功能 ;  ET200 PA SMART 如果在冗余系统中使用,同样必须使用 IM 总线模块和 BM 总线模块 才能正常工作 ;如果单边使用 ET200PA SMART 从站,可以不使用热插拔底座,只用 U 型 连接器连接 IM650 模块和 IO 模块,此时不支持热插拔功能。 5.ET200 PA SMART 的 IO 卡件  ET200PA SMART 从站本身的标准 IO 模块有以下 8 个: 1.8 AI 6ES7650-8AK60-0AA0  2.8 AI 热电耦 或者 4 AI 热电阻模块 6ES7650-8AR60-0AA0 3.16 AI 6ES7650-8AK70-0AA0 4.8 AO 6ES7650-8BK60-0AA0 5.16 DI 6ES7650-8DK70-0AA0  6.32 DI 6ES7650-8DK80-0AA0  7.16 DO 6ES7650-8EK70-0AA0