G120的调试,其实就是那几个规定动作的操作步骤。只要按照去做。即可分分钟搞定它。而且传动系统完全能达到动静态都很平滑和稳定的运行。
以下图的系统为例
电机是ABB的3kW两极异步电机,控制器是G120,CU240E-2PN,电机模块是PM240-2,4kW(重载3kW)
调试的基本流程
第一步,计算机和CU240E-2用PN通讯电缆连接,
第二步,在STARTER界面,新建一个文件,将连接好的PN通讯在线
第三步,进行系统的拓扑结构设置。这一步一定不能省略。准确的配置实际系统的CU和功率模块型号
第四步,完成拓扑结构,离线,进行快速调试流程设置。按说明书提供的操作步骤操作,在此省略。值得强调,如果是系统用于SLVC,则离线设置中P1900 = 1。
第五步,离线快速调试流程设置完成,在线,并打开STARTER的操作面板,按启动按钮并等待结束。以SLVC控制为例,第一次启动是进行电机的静态辨识与计算。完成以后自动停止,紧接着进行第二次启动,此时电机会自动旋转运行,这是对电机进行动态的辨识与计算。完成以后自动停止。
第六步,关闭操作面板,在STARTER主界面的参数栏建立一个调试的用户文件。如下图示
第七步,按图示,将参数修改、编辑、检查后,打开STARTER的trace功能,对转速的设定值和实际值进行录波,检验动静态性能是否符合要求。此时,再次打开STARTER的操作面板,开始录波。并将转速设定值由0阶跃给定到电机额定转速。实际的录波结果如下图示
哇塞,设定值和实际值基本重叠。说明调试的参数满足实际需求。
第八步,结束调试。