故事作者:will666

最近创作

看看TA的故事

【通信】采用PN-IO的方式实现315-2PN/DP与多个子站PLC通讯

已锁定

will666

  • 帖子

    1997
  • 精华

    12
  • 被关注

    102

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

【通信】采用PN-IO的方式实现315-2PN/DP与多个子站PLC通讯

4055

21

2021-10-15 13:50:35

star

        多年之前做过一个项目,一个315-2PN/DP与8个S7-200PLC通讯,采用的是在200PLC里做PUT/GET的方式,占用8个以太网连接数,再加上上位机等,以太网连接数一共占用了12个,只剩下4个。后来系统扩容又增加了8个S7-200smartPLC,以太网连接数不够用,只好升级到317-2PN/DP,支持32个以太网连接数才最终完成项目。

        上个月又实施一个类似改造项目,当初做方案的时候没有注意配电站PLC以太网连接数问题,最后发现有4个153-4的PN远程子站,8个200smartPLC需要通讯,还有2~4台上位机,计算下来担心连接数不够,担心了好久,因为换317已经来不及了,并且今年这种货期和价格也不允许了,甚至还考虑了增加一个CP343-1来扩展通讯的方案。后来通过查询发现PN-IO通讯是不受16个连接数限制的,也就是4个153-4通讯不占用连接数,而200smart从2.5版本开始也支持PN-IO通讯,因此8个200smart的通讯也使用了PN-IO的方式,这样以太网连接数的问题就不用担心了。



【通信】采用PN-IO的方式实现315-2PN/DP与多个子站PLC通讯 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3227条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。