840D怎么编空的M代码

已锁定

jaczzb

  • 帖子

    294
  • 精华

    0
  • 被关注

    36

论坛等级:侠士

注册时间:2008-06-06

普通 普通 如何晋级?

840D怎么编空的M代码

973

11

2021-10-20 16:45:21

840DSL,看了论坛一些贴子,为什么我编了个程序没反应呢

试用M88控制Q42.0

程序如下

DB21.DBX255.0

S Q42.0

执行M88指令没反应,直接在诊断PLC内,置位DB21.DBX255.0为1 ,Q42.0也不输出呢,怎么弄才对?


840D怎么编空的M代码 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有24798条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。