我的笔记本是中文版win7旗舰版64位,step7是v5.5 sp4英文版本的(图一)。在硬件组态时,有些设备向profinet网络中插入没有问题,有些设备插入就会报错1230:2000,报错信息如图,两种语言都截图了(图二-五)。
比如组态S7-300站,硬件组态profinet网络中加入sew的movipro和movifit等设备没有问题(包括西门子的设备),但是插入movidrive或者Harms控制器等设备就会报错,下面是我最近尝试的解决方法:
1、更改项目路径,使路径只包含字母和数字,无汉字。仍然报错
2、重做英文win7系统,再安装S7。仍然报错
3、卸载S7,安装V5.6中文版和英文版。仍然报错
4、安装Microsoft .NET Framework。仍然报错
我们单位PC677是win7旗舰版,step7也是v5.5 sp4英文版,用同样的GSD文件就不报错,硬件组态里所有设备都可以正常插入profinet中,所以也可以排除GSD文件的问题。GSD我上传到网盘了: https://pan.baidu.com/s/1J_WsaimGR50MJq5e_NAHzQ 提取码6666。求助各位指导一下解决方法,我能想到的都试过了