第一次接触DCM:
公司一台6RA8075-6DV62-0AA0 直流调速器一开始报故障F60007,检查后确认励磁板故障,更换新的
励磁板后,电机能启动但过了几十秒报F60167(风机转速过低 )并停机(更换励磁板同时,更换了两风机)
目测启动后风机转动正常(风力不小),监控r50030[0]/r50030[1]/r50030[2]/r50030[3]却发现是零
不知何故 ?无奈找不到原因,只得更改P2118 [0]=60167 ;P2119 [0]=2,有报警A60167,但不再停机, 工作几小时未发现其他异常,因此想知道在不更改P2118/P2119的情况下,如何检查并排除F60167故障报警
此次第一次尝试用Starter V5.4 上传并修改参数(使用PC Adapter A2版电缆),使用查找可访问节点很快找到DCM并Upload Project to PG ,只是在专家列表中只能显示部分CU参数(参数显示只有到9999,而且参数手册的好多P/r 参数都不可见),闭环驱动参数5XXXX及6XXXX都看不到,不知如何上传驱动对象和其他对象参数?