求助一下大佬们
甲方提供一个涡街流量计(整个问题就是涡街流量计造成的)
需要我写一个通过调配物料中,流量计累积达到设定体积后,关闭物料启动物料阀门的程序,个人感觉流量累积还是挺好写的,但是涡街流量有滞后性,打料开始后两三秒后才开始有流量显示,再加上物料管内部还有残留流入罐子中,导致100公斤的设定值,最后实际到了140公斤才停止。这个现象到几吨后也是一样,大致多40公斤才停止,影响不大。这种现象我是在程序里提前40公斤停止的。
但是这只是在一个泵的情况下,这根管道实际上会有不同的泵接到上面来,流量也是不同的,需要提前多少公斤关闭也是不清楚,有什么办法解决?
换流量计会不会好一点,不用涡街流量计,个人没有太多其他流量计的这方面经验。
用电磁流量计可不可以?但是我这个的物料电导率每次可能不同,是不是不太行。