1500实现modbus RTU通讯需要注意的问题

3425

6

2021-11-06 11:03:52

今天说这个1500 modbus RTU通讯是想用我的亲身经历告诉朋友们,用1500实现modbus RTU通讯的几个途径,以及它们的性价比,给网友们做个参考,以前一直用1200加普通串口模块(232,485均可)即可实现modbus RTU通讯,所以当手上一个项目需要用1500PLC实现modbus RTU时,我以为和1200一样,我随便用了一个普通的232模块,结果一直通讯不上,最后实在没办法,仔细检查过软件编程没问题,确认问题出在硬件上,打了西门子售后电话,了解到1500如果本体直接挂载232普通模块,是无法实现modbus RTU通讯的,需要专用的一个高功能模块6ES7541-1AB00-0AB0,只有它才能实现1500本体挂载模块modbus RTU通讯,这个模块的价格我就不说了,可以自己咨询。还有一种方法,本体加接口模块,加ET200远程模块,加ET200的6ES71376AA000BA0模块,是不是感觉有点麻烦,好吧,还有第三种方法,我认为是最经济实惠的方法,用一个1200加任意普通串口模块,1500与1200通过S7通讯,从而实现1500的modbus RTU通讯。