7KM9300-0AE01-0AA0

3VA9987-0TA10

3VA9987-0TG10

3VA9267-0FK21

3VA2110-6KP32-0AA0

以上模块是客户使用的3VA2的断路器,使用了数据服务器,来测量电源的电压电流功率数据。我组态了ETU850的3VA2 1xx-xKP3x-xxxx,版本4.4,但是在Breaker下面有一个COM060,订货号3VA9 187_0TB10,博途V17在线发现它的版本是4.3的,我在组态中无法调整博途里,关于这个东西的组态固件版本。结果直接造成不能下载组态,提示在线的COM060固件版本是V4.3。

在官网翻了个一遍,找到powerconfig这个软件,V3.19版本,可以在线断路器,可以看到COM060的供电电压。但主回路的信息看不到。

后面没有办法,在线数据服务器,直接上载在线模块,然后再编译,结果报错提示:COM060和断路器不兼容。

现在这种情况,只能升级COM060这个模块的固件,但我在站上也没有找到。我想问下,有没有哪位知道这个东西的固件在哪儿下载,怎么升级它的固件?