今天应客户需要测试了一个功能,试验成功。此方法适用于带自由功能块的驱动器,如G120/G120C/G120D/G130/G150/S150等等,分享给其它对设备运行稳定性有类似需求的网友。


在4~20mA信号断线的情况下,驱动器会报F3505并停机。

客户需求:

变频器发出报警信号,同时按预先设定转速运行不停机;

断线问题处理好后,报警信号自动消除,电机按模拟量转速设定值继续运行。

此次试验用的是CU250S-2PN。此控制单元需要在向导中勾选自由功能块。


运行图如下:

在第一阶段,模拟量给定转速760rpm正常运行;(由于手头仪表原因,模拟量给定略有波动)

第二阶段,断线后转到设定值500rpm运行;

第三阶段,断线恢复后转速继续按模拟量设定值760rpm运行;


参数设置如下:

参数设置     功能描述 

P756.1=3       设AI0输入信号为4~20Ma  

P2118=3505  设置断线故障代码F03505

P2119=2        更改断线故障为报警,这样会有报警输出但不会停机

P1001=500     设固定转速为500rpm,可根据工艺需求调整

P20221=5       把功能块NSW0分配到执行周期组5,即NSW0每128ms计 算一次 

P20222=610      确定NSW0在执行周期组5内的执行顺序。同一执行周期组 内,先执行序号小的功能块。 

P20218[0]=755.0   连接NSW0的第一个输入X0到755.0(AI0) 

P20218[1]=1001   连接NSW0的第二个输入X1到1001 

P20219=751.0       连接NSW0的切换命令I到751.0(AI0断线故障) 

P1070[0]=20220    连接速度给定源到r20220(NSW0的输出)