很多小伙伴都会使用指针,但指针里面的结构到底是什么样的没几个小伙伴知道。

手册里也没提到过此内容。

我们来看一下指针里的内容:



我们可以看到VB100里是08,表示是V区,VW102里的整数代表VB的地址。经过测试,V区最大地址范围20479,没有超过W的整数范围。


经过测试指针指向的区域类型编号如下:

&I区00    &Q区01    &M区02    &S区03    &SM区04    

&V区08    &T区09    &C区0A    &AIW区0C    &AQW区0D


有的小伙伴可能会问了,知道这些有什么用?

当然是可以不用&就可以建立指针啦,就是人工做出指针呀


我能想到的应用是,触摸屏上输入的数据,通过触摸屏上的选择将数据传送到任意地方去。

当然我不清楚触摸屏有没有这样现成的功能。


我的小应用是在标准化程序里通过最后的指针数据获取地址信息。


一定还有其它应用,小伙伴们畅所欲言吧,一定有喷子说这没啥用。