30个风阀,最多开20个,如果做逻辑判断

已锁定

Blue Sea

  • 帖子

    677
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-10-31

普通 普通 如何晋级?

30个风阀,最多开20个,如果做逻辑判断

436

10

2021-11-23 09:03:36

如题,客户有个改造,原本15个阀,现在增加15个阀后,总共30个阀,但风机风量不够,最多只能开20个阀,每个阀门现场有启停按钮,进PLC (1214C).


各位老师,如何在PLC内部做限制:当阀门数量开到20个后,后面的阀就无法开启,除非之前的阀有关闭,后面的阀才能打开,但总数不能超过20个。