300plc 因I/O管理导致停机

198

1

2021-11-26 17:31:38

PLC以使用6年,最近隔段时间CPU就会自动停机,SF灯亮,远程暖启动恢复正常。所有模拟量模块都报过错误,已更换背板总线、7号模拟量模块(该模块只接了PT100)该加的OB块都有。问题还是无法解决,请问各位大佬我该咋办?

问题补充:OB122 ob86 OB121这些块都有,故障不是长期存在,有时候一个星期,有时候几个小时。如果PLC停机,所有的模拟量IO都报错,不单单是某一个地址。