一台设备正常运行了六 七了,这两天突然出现动作异常,折腾两天没搞出个所以然来,最后换了个同型号的PLC,把原PLC的程序拷入就正常了。

问题描述:

       程序运行到一个步骤需要四个输入信号同时置 1  才能进入下一个步骤,只要有一个信号为 0 就原地等待。现场的四个信号 确实都是 0 ,却进入了下一步骤。四个信号源是四个光纤放大器,光纤传感器用于检测物体的距离,当物体进入待检区域内,四个信号会同时亮起。问题是就没有物体进入检测区域,传感器也没有动作,程序却进入了下步动作。观察PLC输入也没有置 1 。程序中是四个出入信号的常开点串连在一起,满足同时置 1 时才启动下一步。


PLC  6ES7 288 1ST60-0AA0

固件版本不会高于:V02.00.02.00.00.01.00