昨日我休息, 同事打电话说中板精轧励磁DCM80的CUD坏了, 问我用一期的备件行不行,需要注意什么。我第一反应,就是现场的人员说了假话, 我接触直流这么久, 还没碰到过cu坏的情况。 更何况刚投产半年。


后来换了cud就正常了。 


今天,特地了解具体情况。 现场人员说, 之前就偶尔出现CU的BOP没有任何显示的情况,断电重启就能够正常。 昨天 他们要过钢,发现励磁故障, BOP显示o8.0. 对,没错, 基本是可以确认这是CUD重启了,启动命令没撤导致的。  后来频繁重启,无法过钢,将下辊的cud更换到上辊后,可以正常显示,不再重启。 于是他们张罗更换CUD, 下传项目。


联想到高线的2#飞剪,夏天的时候, 右侧第二块CUD经常报 F60097.电子板电源故障。  我感觉这两个故障有点相似。 咨询集成商, 他们说新版的80稳定性不70的好。


这是我孤陋寡闻了, DCM都更新到1.5版本了, 还出现这种情况。