工程师出差和家庭的一次激烈紧张的碰撞,完美惊险解决!

416

14

2021-12-23 16:04:17

现在在返程的高铁上,整理一下思路,记录一下这几天过山车式工作生活交织的调试过程


本来只想分享下纯电气调试的过程,但是想来想去还是把生活的琐事加进去吧,可能大部分从业者也往往会受这样那样的事牵绊着,主线有2条,慢慢往下说。


12月3号接到客户电话,现场有2个流量计显示数据异常,仪表显示为0,但上位机记录是1164m3/h,客户是需要通过流量计统计的冷量来给使用方结算费用的,流量计坏了,费用统计不准,肯定又是一地鸡毛,第二个问题是电量显示异常,要求尽快赶到现场,接到电话简单沟通后,第二天订了一张去上海的高铁票,12月4号下午2点左右能到现场,这个时候心里大体也判断了一下问题,流量计是国外进口E+H超声波的,质量大概率不会出问题,可能是就地的一个485积算仪出了问题,感觉应该在可控范围内,外夹式超声波流量计如下图



无需破管,直接绑在外面即可,安装方便


因为家里有老人身体不好,正好在前几天预约了12月6号去济南省立的专家门诊,也就是说,我12月4号下午去,12月5号就要返回济南,老人病情不是很乐观,专家号每周就只开一天,错过这次,只能再等一周,这就有点紧张了




和时间赛跑结果往往就是被时间跑赢,这是恒古不变的道理,就算跑赢了时间,也会顾此失彼


到达客户现场后很快解决了电量统计的问题,就开始着手解决流量计数据的问题了,发现现场流量计显示信号弱报警,且流量就地显示为0m3/h,但是485采集器显示1164m3/h,仔细查询了说明书看到,有个参数是调节报警后输出电流的,默认是最大,也就是22mA,那就好解决了,把这个参数改为报警后输出当前值就可以了,远程也和就地一样,显示0m3/h了,那接下来就是解决信号弱的问题了




这是我第一次项目中使用外夹式超声波流量计,E+H超声波流量计的信号信号强度最少需要大于40才可以,但现场出问题的2个流量计都是20多,30多的数值

影响信号强度因素主要有2个,1是管道里没水,2是安装不规范

经过检查,排除了管道没水的因素,那就是安装不规范这一点了






因为流量计已经使用了半年了,又都在高处,位置变动可能性不大,经过检查以及和厂家的沟通,大概率是超声波探头和管道间的耦合剂可能失效,回想安装的时候,耦合剂涂抹量也比较少




可以看下聊天时间,检查出问题的时候已经是12月5号接近中午了,现在回想起来可能觉得简单的一个问题竟然用了半天多时间,但是在当时客户现场不是那么容易,手里并没有耦合剂测试,排除管道有没有全部冲满水,再是怀疑探头有问题拆掉调换下位置测试,上图的脚手架已经早已拆除了,登高也是一个麻烦事


既然找到大概率的故障原因,那就差耦合剂了,原装的耦合剂已经随着项目结束,早已经不知道扔哪去了,在淘宝发货显然已经来不及了,抱着试试的态度搜索本地商家,但是正好是周天,都不上班,但是我看到医用的超声波的耦合剂有上班的,就是大家做**往肚子上抹的那种,想着还不都是一回事,就叫美团跑腿去买了几瓶




收到以后是下午2点左右,立马用上





现在看这到这个医用超声波耦合剂简直就是打脸,首先医用耦合剂不防锈,安装在金属管道上长时间是非常不合适的,第二点,医用耦合剂太稀了,在垂直管道上挂不住,时间一长,自己会慢慢往下滑,但是当时因为时间短,这些问题还都没有显现出来,当时可是高兴加欣喜,自己可真是个熊才,这个鬼点子都能想的到,简直YYDS嘛!




观察一段时间后和他们领导打好招呼,这时候已经下午5点左右了,没有当天能直达济南的车了,中转一下于当天晚上12点顺利到家





这个时候应该是过山车的最顶峰了吧,工作圆满完成,而且不耽误第二天上午的医院看病,幸福感满满呀


第二天,也就是12月6号看完专家后,专家安排拍一个CT,CT片子拍完结果需要第二天才能出来,也就是说,等拿出片子,再去找这个专家看时,需要等到下周再抢这个专家的号才行,吐槽没有用了,抓紧抢号吧




顺利抢到,十天以后的12月16号

客户的电话就是这么好巧不巧的打过来,倒不是安装的流量计出了问题,而是需要追加一个流量计的数据采集,但不是现在安装,而是大约是12月15号




这个情况是这么的似曾相识,但是绝对不能坐以待毙,一定要主动出击





既然早晚要做那就先把能做的提前做了,等流量计到了可能就半天或一天时间就搞定了


12月9号晚上,出发上海

12月10日早上,到达客户现场


新增工作任务没有什么特殊的,1天左右就完成了,在调试过程中,出现了前段时间超声波信号低的情况,立马又买工业用的耦合剂,但是但是没仔细看,买的工业探伤用的,结果收到货以后,和医院的差别不大,刚装上还可以,信号还是逐渐衰减




当时我每隔一段时间就去手动记录下信号强度数据,可以看下比较有代表性的右四,成逐渐衰减的趋势


没办法,联系E+H厂家,计划买原装耦合剂




能用黄油代替,那就好办了,淘宝找个图片如下




当想到这个黄油的样子时,我心里就知道稳了,防锈且不易流动,立马涂上黄油重新测试,信号稳定且坚挺!!




信号强度如下:




现在是12月13号下午1点


结束语:

这次调试对工作来说体现出了经验的重要性,该走的路一步也不能省,不要让错误或负面情绪影响你太久,也感觉到了80后已经完全的成为社会的主力军了,生活是这样,工作的运转也是这样,既然扮演了发动机的角色,那就加满黄油,转起来吧



 