各位西门子的高手们,2022年新年快乐!
我现在有一台828系统的车床,一个伺服主电机,一个X轴,一个Z轴,现在想加设一个主轴为C轴,C 轴用来做分度用,也可以参于刚性攻丝,我现51023设为0,就是C 轴一直显示,PLC就编写了手动C轴的正负方向DB3802.DBX4.6和DB3802.DBX4.7,和快速键接通DB3802.DBX4.5,现在的现象是
1:当没有执行M70时,按C+或C-按键时,主轴以模拟主轴的速度运行C轴,当执行了M70时,按按C+或C-按键时,主轴以进给轴的速度运行C轴,是不是手动方式动C轴时,一定要先执行M70;
2:还有一个现象是,有时MDA执行G90 G1 C200 F50 这样的指令C轴不运行,系统也没报警,C轴实际的位置在C0.812 ;
3还有请教下车床用来做刚生攻丝参数怎么设定的,程序要怎么编写。麻烦高手们指点下,万份感谢