与上位机数据交互的问题

890

14

2022-01-18 17:21:06

最近有个项目做MES,和上位机交换数据,用SMART200做下位机,采用232通讯,自由通讯协议。

波特率9600   8N1    

现在发送40个字节的时候,上位机只能收到一半,其它接收不了,客户指定是我们的问题,但是我看了西门子的发送指令,没有地方可以调节发送速度,请大侠指点

后:我用串口通讯软件和下位机调试,我发现,如果把串口助手中的接收超时改为5MS,那就和客户所表达的现象一致,接收到的数据分为二段或3段接收完,如果我把超时时间设置为50或100MS,那接收的数据就全了,  我想问下,这个是我的PLC程序问题还是上位机的问题,

如果客户不松口,我要怎样才能说服客户?  因为我算过用9600  40个字节需要41.5MS的时间,如果客户上位机接收数据小于这个时间,肯定是无法接收完整的, 本来数据信息都有头缀和尾缀,按道理不会这样呀,盼指点。

另:客户不同意修改波特率,我从侧面了解到客户设置的超时为5MS。