西门子定位器安装在新直行程阀上,首先要确认那个位置最适合,通常做法是;
1.将气源通过减压阀直接接入调节阀膜头进气口,调节减压阀使阀门的指针的端点指向阀门开度的50%时,使其稳定。
2.调节好反馈板上的刻度与调节阀的开度相匹配。
3.将定位器安装在直行程的阀上,并使其反馈板平行阀门的开度指针50%,然后将定位器固定在阀门上。此时,可以给定位器配金属气路管道了。
如果该直行程阀在开度0%,100%位置处,均有限位装置。而定位器第一参数设置为“Way”。
此时,不管是气开阀、还是气关阀。也不管定位器是用自动初始化、还是用手动初始化,只要初始化结束后,阀门开度的指针位置,始终紧密跟踪输入信号,并在定位器的显示屏上正确的反映出来。
另外:
直行程阀在开度0%正确,但在100%位置处上方还有10%行程余量。同样定位器第一参数又设置为“Way”。会如何?
1. 定位器用“自动”做初始化,完成后,阀门开度的指针位置,无法紧密跟踪输入信号,比对定位器的显示值就能看到误差之大不能被接受。
2. 定位器如用“手动”做初始化;第一步,按+/-键 先确定0%位置,第二步,再按+/-键 ,使阀杆上升,当指针端点指向100%位置处时,按手键确认,初始化完成后,就可以得到需要的结果了。
3. 对直行程阀气关阀,做初始化要认真对待。
西门子定位器功能强大,尚不知道是否还有其它好办法,解决此问题!