840D/PCU20主轴转速被限制
主轴4档(安川G7变频器带一55KW变频电机,输入正反转信号和0-10V模拟量信号),参数设置:
35100:650
35110【0】:25,35110【1】:25,35110【2】:50,35110【3】:100,35110【4】:200
35130【0】:26
35130【1】:26
35130【2】:52
35130【3】:102
35130【4】:202
36210:110%
参数-设定数据-主轴里限速200(曾修改为650,不起作用)
现在高档(第4档),换挡指令M44(1-3档分别为M41,M42,M43)
在MDA模式下启动主轴
M44
M3S100 主轴转速正常,倍率100%时设定转速和实际转速都为100,降低倍率实际转速会降低,增大倍率100-120%实际转速不增加,还是100.
如果S指令数值超过100(如S120,S160等),实际转数都在100不会增加。
尝试修改35110【3】,35130【3】为200,400等,实际转数都在100不会增加。
同时将35110和35130所有数据放大到200以上,实际转数还是最大100
请教各位工程师,还有什么参数会限制主轴转速的?PLC里会限制吗(查看过PLC程序,因不熟悉主轴速率的接口信号无果)?请各位赐教!