顺向思维查找840D系统故障一例

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8037
  • 精华

    145
  • 被关注

    1335

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

顺向思维查找840D系统故障一例

2107

10

2022-02-15 11:41:11

顺向思维查找840D系统故障一例

  今天上午,在微信上看到有一台840D系统设备,进给丢失(在AUTO模式下,各轴没有移动)。我回复,看看进给率的旋钮打在什么位置(打在0%)?回复说有报警出现了,按MCP板上reset复位后,报警消除,继续自动运行是可以的。

 出现过报警信息原因引起的故障,还是需要进一步确认的。于是赶到设备现场,对故障报警做进一步的确认。到现场后,设备在正常运行,查看诊断界面下的报警日志,确实有过一些报警记录。正在寻思着,是那一条报警信息时,这个故障再次出现,还没有反应过来时,设备的进给由暂停,又自动运行了(根据设备运行的声音判断)。重新返回到“诊断”界面,看报警诊断信息内容,图示:

报警信息主要是描述600800#故障。

   根据这个信息,进入step7用户程序,看具体的报警成因是那些原因引起的,图示:

报警程序并不复杂,主要原因是由I33.6(触点)动作引起的。

   根据报警信息,查找到schimpke(设备润滑设备)的报警,归结到最终的该设备的所有短路器触点可能存在的闪断原因引起的,根据上述报警,有定时器延时4S触发和定时器延时20S触发2种报警形式。

打开程序,监控:

      A     "verz Steuerspannung ein"         //系统启动

      A     "verz.Fehlerm.Schimpke"          //schimpke设备的保护触点 

      =     "ALMSG_DB"._8FdStop6008xx[0]    //VS oder Spi Halt Achse 8 FM  600800 

 

      A     "verz Steuerspannung ein"         //系统启动

      A     "verz.Fehlerm.Schimpke"           // schimpke设备的保护触点

      S     "ALMSG_DB".C1.FDD_RID_5101xx[3]    //FM 510103  vs+einlesesperre

      A     "ZM Taste Reset"                    //MCP板上的reset按钮

      R     "ALMSG_DB".C1.FDD_RID_5101xx[3]

其它的报警信息类似,只不过是显示的通道不同。

   归结到引起故障的更本原因,是schimpke设备的保护触点存在闪断,我判断的理由是定时器动作了,schimpke设备正常时,该点的状态为1,而设备故障报警时,该点必须在断开信号大于4S时间以上,且设备在启动状态下才可能触发报警的。

   由于设备在正常运行,寻思着是否考虑暂时把这个定时器延时时间由4S修改为稍大一些?如6S,说干就干,重新设置下载该定时器延时时间为6S。仔细考虑一下,还是感觉不妥,重新又还原到4S,目的是想在故障时能够找找具体的故障位置。该报警输入条件是由schimpke设备的9个断路器(各润滑电机驱动断路器)及制冷压力(高、低压)判断串联组成的,判断起来稍微麻烦一些,没有单独输入那样容易捕捉。在现场微信上告知当班领班,再出现故障时,不要复位掉报警信息,直接通知我到现场处理。

   本次查找,故障虽然没有现场处理,但是,问题基本锁定了,查找故障的根源只是时间问题了,后续故障查找到后再补充说明。


顺向思维查找840D系统故障一例 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有24799条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。