定位器初始化第一参数:Way和 Lway,如何选用?

301

0

2022-02-17 10:50:34

定位器安装或初始化按《如何确定定位器的安装点》一文来确定,选择“Way”(带正弦补偿)。初始化后,定位器与阀门适配,则可以达到最佳的效果。

但事实上,现场处理的定位器状况是不确定的。比如:定位器安装支架定位没有标准,反馈板上定位的刻度与阀门上的开度值不符,定位器的旋转角度约≤33 o等诸多问题,会造成初始化通不过,或输入信号与阀门之间开度误差偏大。

如果现场无法或者暂时没有时间改善支架安装,可以选择“Lway” (不带正弦补偿)。这样初始化易通过,也可以明显的改善开度误差。