6RA70调速器(铭牌见后面附件照片),运行参数如下:
R025=55(略有波动)
R026=55(略有波动)
R034=97-136(范围内波动)
R035=54-64(范围内波动)
r036=58.6(不动)
设定:P081=0,没有弱磁运行;
P143=1500,与电机铭牌匹配;
没有弱磁运行的话,显示励磁电流:r036=100才对,而实际显示电流却是r036=58.6。
如果励磁板安装型号不匹配可能会出现显示不准的情况,但查看励磁板型号是匹配的。
请大师帮忙分析一下显示励磁电流异常的原因。