和现场设备通讯,想在故障时监控设备的程序。在STEP7 打开功能程序试图在线时,弹出窗口出现以下报警提示无法Online(33:33540),报警窗口内容为:(8304) No further parallel upload possible. Too few resources.
笔记本和PLC使用以太网连接,检查IP地址没有问题,使用命令提示符PING我的设备的IP地址192.168.0.1也可以PING的通,在STEP 7 中使用Edit Ethernet Node去扫描设备的PLC也可以找到,可是就是无法在线。
后将设备断电重启,在PLC重启以后问题解决,可以直接在线监控程序。
备注:这台PLC的型号为:6ES7 318-3EL01-0AB0(CPU 319-3 PN/DP),设备有一个上位机,也和PLC使用以太网通讯,在我无法在线的时候,上位机没有报警通讯故障。PLC有一个位设置成脉冲给上位机来监控两者之间的通讯状态。
想请教专家,我的设备的PLC可能是出现了什么原因导致无法监控,后面有哪些问题需要注意,谢谢。