1500CPU更换

已锁定

students

  • 帖子

    351
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2011-12-09

白金 白金 如何晋级?

1500CPU更换

1541

4

2022-03-06 18:31:09

    有台设备1513-1PN(6ES7 513-1AL00-0AB0)通电不亮,确定是硬件损坏。没有相同型号的备件,用6ES7 511-1AK02-0AB0(V2.6)替代。

     将513的sd卡插入到511中,CPU单独通电,却一直处在stop模式,手动运行run模式也不行。SD卡的数据没有导入到cpu里,因为CPU ip地址没有改变。我用153程序更改设备类型为151和更改设备类型后升级到V14 (151 1KA00)的程序都无法下载程序到cpu里。下载时报错:PLC配置错误。

      用一张新的sd卡,直接用153程序更改设备类型为151的程序(V13版本)下载,成功运行。PLC run、HMI通讯正常。

     我有几个疑问:

一.老SD卡插入到511cpu中,sd卡应该会将数据导入到cpu里,看了CPU ip地址没有改变。是因为SD卡CPU配置与实际安装的cpu型号差距导致的?

二.存储器复位和恢复出厂设置的区别是什么?存储器复位后IP地址还是存在的,但是恢复出厂设置后,IP店址包括固件版本,PLC类型在线模式都无法看到。

三.DB块的数据都是放在SD卡,将SD卡数据导出,DB块的数据也会无损的导出。用PLC上载的程序,DB的数据会在程序中吗?


      