modbus_rtu和数码表通讯

已锁定

rongfly

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-07-16

普通 普通 如何晋级?

modbus_rtu和数码表通讯

292

1

2022-03-11 11:56:15

展开查看
引用自找答案,问题ID:268136

数码管显示支持MODBBUS-RTU
默认站地址1,通讯速率9600, RS45总线A和B接好,上电后显示0
说明书:10H功能码PLC发送01 10 00 90 02 04 00 02 01 EA DB 1C
我做的程序如下图,但是显示无变化,请高人指点,多谢!着急!!!

提问者:rongfly


大螃蟹艾伦 回答道:

1.  说明书:10H功能码PLC发送01 10 00 90 02 04 00 02 01 EA DB 1C
请确认!!功能码是不是:01 10 00 90 00 02 04 00 02 01 EA DB 1C,根据MODBUS协议,你写的01 10 00 90 02 04 00 02 01 EA DB 1C不对

2. 如果是01 10 00 90 00 02 04 00 02 01 EA DB 1C,那么MSG指令RW设置1,ADDR设置40145,COUNT设置2,DataPtr对应的VW变量依次填写2和490进行发送

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
非常感谢大螃蟹艾伦老师的指点,您发的这个方法我试过了,已经成功了,多谢!(MSG指令RW设置1,ADDR设置40145,COUNT设置2,DataPtr对应的VW变量依次填写2和490进行发送)
我还想问问您,ADDR设置40145,这个地址是怎么得到的,40001+144。144不知道从哪看出来