如题,现有三套300PLC不同站点 ,名称分别为A B C各自独立运行且各自带西门子/威伦触摸屏, 现需要将这三台PLC整合到一台
1、A PLC型号是315-2EH14-0AB0 (2DP),下面挂了一个153-1AA03-0XB0 。B C型号是315-2AH14-0AB0(2PN/DP)下面挂ES200SP 155-6AU01-0BN。
2、需要将三台PLC A B C 的数据整合到一台PLC 编号C。要在C 连接的现有触摸屏上把A和B的画面也做进来。同时C 要和工厂的DSC通讯,通讯涉及的硬件和软件及配置等都是我们的内容,业主仅负责在DSC获取变量做三套画面。
我的想法是:
1、B C之间用网线连接,S7通讯,PUT GET方式读写数据。
2、A C之间用DP通讯,将C的的MPI口配置为DP口,用DP线连接A C,A做从站,在A上编程将自己的数据MOVE到传送DB块里和配置通信接口区,C做主站,在C上安装A的GSD文件,配置通信接口区。
3、C和DSC之间如何做没想好,DCS那端是5611的卡或这网口。
以上想法可行么?我们要出的硬件是不是就DP线和网线。
项目现状和业主的需求就是上面描述,三套PLC和触摸屏现场都是独立正常运行的。大家有好的方法请不吝赐教,能具体说一下或给点教程及方法最好,我是新手第一次做整合通讯,望谅。