      这两天有一个项目进行改造前准备。先从前期同事从业主杂物间找到04年进口成套设备随机图纸的复印件的复印件入手。复印过来的图纸做了初步装订,看风格是类似于EPLAN之类的软件画的,但又没有Eplan图纸框的横竖坐标。不知道是不是业主复印原件时给拉掉了。有时线路跨图衔接处冷不丁出现的标识符无章可循,思来想去多半是是缺少图纸框的横竖坐标的缘故。一个仪表回路就是一张图,可想而知图纸得有多厚一沓。大约翻翻图纸不成系统看的脑袋又大又疼。因为欧美盘柜的风格是二次线两端光秃秃的不套线号管,更是令人头疼。好在在04年左右研究过一套进口英国的二手设备,也是这个套路,心里还不至于崩溃。但这种风格的盘柜有个特点,只要是有一个器件必有帖器件标签号,端子必有数字排序。帖在板上的还好,如果是掉了标签,或原来帖在器件上因维修更换没有及时补上标签的就麻烦了。有带器件标签的布置图还好一点。

       由于图纸不成系统,耐着性子把两三百A4图纸翻完,人都要翻吐了,不得要领。如果不吃透图纸就没法改造,因为里面有相当部分还要利旧。无奈再翻,由于第一次翻的精力主要放在看二次原理图,效果不好。这一次是对整本图纸进行整体评估。因为是类EPLAN的图纸,所以面的表格特别多,有器清单,什么线用什么线径颜色等清单。在表格中发现几张纸像是图纸清单。剔出来,再把整套图纸按清单排序。整理过程中发现原来图纸排序前后颠倒的,重复的,本来设计图纸序号就有断档的,里面还有好几张是别的工段的图纸。等回过头来把理好的图纸再到现场和实物比对,顿时感觉令人豁然开朗,盘柜内以前看是杂乱无章现在看是那么井井有条,顿时心情大好。

       那个以前的纯进口设备看下来给人有几点感触:接地铜排真舍得用,厚厚的,给人一看就踏实。细处着墨的比较有意思,盘柜所有指示灯都带有灯测试功能,令人意外的是通常配的安全继电器这次倒未见,难道出口中国也减配了?尤其有意思的是它们成套过来的PLC柜和低压动力柜之间的信号线全部是随机预制好的成品线用40脚的快装插拔接头链接,无需安装人员另外放线和接线。PLC柜就是敷设模拟量信号线和仪表供电线路和电源主进线。通讯线也是随机预制好的成品线。曾经和朋友聊过怎么减少在外工作两,是不是可以将有些信号线在家预制好,这次可算是见到实例了。

       另外由于图纸页数太多,找图有点费劲,我用点标签把每个单元按一次、二次、端子的归类原则一半帖图边,一半外露。外露部分用记号笔做上简明文字。这样用起图来更方便了。领导再也不担心我因查图而不得担心了,呵呵呵!