S120电机模块报直流母线电压低,监控的整流电压没有变低

已锁定

雅静

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-06-27

普通 普通 如何晋级?

S120电机模块报直流母线电压低,监控的整流电压没有变低

977

9

2022-03-22 15:06:43

两个整流单元,一个带十几个电机模块,另一个带一百来个小的电机模块,偶尔会出现一个整流单元所带的所有逆变单元报直流母线电压低故障,两个整流单元都会出现,没有同时出现过。故障时整流单元一直正常没有报故障。原来怀疑是进线电压波动,后来用PDA监控PLC采集的整流单元电压,发现整流出来的直流母线电压没变,逆变单元那边都报电压低故障了。请大家给分析分析。