请教一下,S120变频器整流停机后逆变还能控制电机运行吗

1497

14

2022-04-23 20:14:24

star

请教一下,有一个S120系统是SLM+MM驱动模块+CU320-2PN+SMC30的柜机,后续增加了TM31模块;系统采用转矩模式控制。柜门上安了个旋钮给到CU的一个DI点,将这个点设为整流运行。采用NI的板卡控制这个系统。因为板卡不支持PN,就采用了modbus TCP通讯,控制字1是采用modbus通讯来控制电机的启停,给定转矩值用±10V电压信号给定,发送到TM31模块X521端子排的1和2端子上,然后给到参数P1503。

因为板卡程序还没有调试完成,昨天晚上下班前我把板卡发送的控制字信号设为57E,然后把整流运行的旋钮关掉就走了。今天下午同事在检查时发现电机一直在转动,给我打电话问我怎么让变频器停止运行,我让他们把整流的旋钮关掉,关掉旋钮后过了半个小时,同事打电话过来说电机还在运行。我让同事拍照片给我,整流确实关上了,CU上面的灯是绿灯常亮,下面的灯是红灯闪烁,没有电脑我也没有办法停掉变频器了,就让他把变频器的总闸关掉,这样变频器才停掉了。

这我很奇怪,变频器没有发出整流运行的响声,这也能确定整流是停止运行了,为什么电机还能转动啊?就算我板卡的程序混乱,发送57F了,整流停机的情况下,逆变也不该启动啊