  这个是我前一些日子的一个亲身“经历”。

  话说10多年前,清楚的记得我成功下载第一块西门子触摸屏是TP177A屏(蓝底4级灰),从开始熟悉到将程序成功下载耗时一个星期时间,感觉挺高兴、成功的,也是从无数次软件安装、程序下载失败中总结使用经验(自protool到wincc flexible),再从“找答案”栏目上找到类似的提问,“顺藤摸瓜”的找到了一份面板下载手册,自从看了那份下载手册后,才“茅塞顿开”的下载成功了。所以,就有了第一次下载西门子触摸屏成功后的一辈子记忆。而那股高兴劲在我几年后推向了一个小高潮,是我在“找答案”栏目上为一个无名的山东西门子爱好网友解决了触摸屏下载问题后,那位网友特意打到我的电话,一再说感谢感谢,听到电话那头的高兴劲,我同样替他无比高兴。也不清楚那位网友是怎么找到我的电话,可能是大家在注册西门子论坛信息中留着的。

  话说几天前,公司同事十分火急是打我电话,说他所管辖的设备(涂装设备)上,一下子出现多块触摸屏硬件故障,主要原因还是因为的他们那边设备停、送电不当引起的。多块触摸屏故障必将会影响到正常的生产,虽然,我们有运行time run的方法临时处理和应对的,但是,一下子怎么多块同时损坏,确实给设备维保管理人员造成很大的工作压力。首先是该屏早已经停产,市面上不一定有多块库存或其它维修机型提供,二则,同事间的电脑安装wincc flexible的都相对已经比较少了,而我也是因为自安装portal购买新笔记本后,仍然保存着老笔记本XP系统中安装wincc flexible软件,虽然我自己所管辖的设备早已经将所有winccflexible项目成功移植到了portal版本,想到可能会有少部分同事会应用到,所以,一直保留着,这不正好就派上了用场。

  同事给我拿来几块二手的触摸屏,我一看订货号是TP170B Color屏,原程序中是TP170B mono机型,我直接在wincc flexible软件用户程序中的设备类型中修改机型与同事拿来的一致后,编译、保存项目后,连接好触摸屏硬件,进入系统后,简单设置,就点击下载。与我很多次西门子触摸屏下载那样,在进入“是否替换(覆盖)原文件”小窗口后,不一会儿,就显示错误(通讯电缆、通讯设置等错误,重新设置的报警提示),说明下载失败。重新回到触摸屏系统的通讯参数设置,再次确认通讯参数的设置后,将触摸屏设置在传送模式,再下载结果还是同样的失败。串口失败,我就不会试试MPI或者DP方式,该屏下载窗口有这样的选择(不清楚软件中有此款以太网下载方式的用意)。几次方式测试下来均是失败而告终,事实告诉我需要重新看看下载手册了。方法虽然就是这些,万一那个地方因类似的操作时间久远而忘了关键设置呢?于是,也算“非常熟悉”在下载中心,下载了类似的下载手册,图示:是一份TP177B等机型的,感觉机型接近可以参考。

    官方文档提示需要西门子下载电缆,公司大了就是好(资源多),几个电话后,很快就找到这些西门子原装的电缆。包含下载窗口中的MPI方式下载,我特意测试了TP170B Color屏在IF 1B通讯口,当插入西门子PPI、MPI电缆后,没有适配器上的电源、通讯指示灯的闪烁,经验告诉我这个通讯口没有给适配器提供电源供给。再接再厉,既然该通讯口没有电源供给,那办法总比困难多,一个电话要到同事的A2电缆,我知道西门子A2电缆的供电在USB侧了,上述这些电缆借来测试还是无法通讯,我开始想会不会是那些二手机型困难通讯口确实是故障了的呢?那样,岂不再怎么搞都是白搭。一看桌子上的各种西门子官方原装及第三方的电缆线已经有5-6种类条测试过都是失败的,渐渐沮丧开始在脑力里蔓延了,自己想我西门子触摸屏下载多的不说,公司包含公司外面的朋友,帮助别人下载或者电话“指导”下载的已经不计期数了,难到就这样被失败击倒了吗?不,不可能的事情,但是,也想不出还有什么办法来应对了。自己瘫坐在办公室椅子上,头稍微有一点疼,估计同事还在等着我下载完成的信息来呢,而我正在被下载失败而无情敲打中,难受!

   我的个性是每次遇到失败时,会沮丧,但是,重来不会说放弃是我的决心和习惯。沮丧归沮丧,还是找找是否有什么有用可帮助的资料,真的是不找不知道,一找着实吓一跳,图示:这个也是西门子TP170 B Color操作手册上的截图。

 

  操作手册非常明确了,下载口在RS232接口,而我一直没有按手册的说明,直接在RS422/485的那个通讯接口上下载(IF 1B),难怪下载失败了,哎,问题找到,接下来下载问题就迎刃而解了。

   可是,又有一个问题是我目前现有的编程电缆均是公头,而TP170B Color屏的下载口RS232口也是公头的,如何连接成了“新问题”。赶紧打电话给同事,让同事联系触摸屏供应商,要求提供下载电缆。

   几天后,快递寄来了编程电缆,连接RS232口IF 2后,下载窗口出现是否OS?有戏了,重新检查了一边电源连接及各接口是可靠的后,选择OS更新,特别提示:OS更新不要轻易断电!当出现这个的时候一颗悬了几天的心渐渐的落了地:

 

  用惯了以太网下载,还真的忘了之前我串口下载触摸屏的速度和时间了,漫长的几十分钟时间等待后,下载终于完成了。

   在下载过程中,我想到这个经历还真需要特意写一写帖子了,因为,我这样有过无数次下载西门子触摸屏程序经历的从业者都碰到方方面面的问题,如果是初次使用者呢?这将是怎么样的痛苦经历?

总结:

在新触摸屏机型下载前,最好是看看针对该触摸屏的操作手册,我本次的经历就是掉在这个坑里的。不要想当然是按习惯思路做事情,我就是按PPI/MPI下载电缆均是公头,而习惯性的将下载口插在IF 1B上,实际上这个通讯口是连接PLC的。最后想说的就是那句话,遇到问题不要惊慌,更不要放弃,遇到问题多找找可能有帮助的资料,毕竟西门子PLC触摸屏等的资料与其它品牌也算是比较多,比较全的资料手册了。