请教一下,变频器的额定电流小于电机的电流,能否在S120里降低额定电流,升高额定电压,让电机在低电流下输出高扭矩?

已锁定

xf123456

  • 帖子

    402
  • 精华

    9
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

请教一下,变频器的额定电流小于电机的电流,能否在S120里降低额定电流,升高额定电压,让电机在低电流下输出高扭矩?

4314

28

2022-05-18 14:12:22

star star star star star

请教一下,有一个132KW,260A的6SL3320-1TE32-6AA3变频器,这个S120变频器控制的电机额定功率120KW,320A。电机的端电压小,导致电流比较大,超过变频器的额定电流,这样电机就无法跑到最大转矩了。

我突然有一个想法,就是电机额定380V,耐压能力绝对不止380V,给他个四百几十伏的电压,电机也能受得了。如果我把电机的额定电压设高一点,额定电流设低一点,这样电机的总功率也是120V,那在电机运行的时候,能输出的转矩是不是大一些?

比如说,电机正常运行时是40V,320A,扭矩是315Nm;由于变频器的电流只能到260A,如果这时电机输出50V,那只要255A就能达到对应的功率;如果按照线性关系改变电机模型,让电机额定电压和电流都改为一个恰当的值,能否让电机在低电流下输出高扭矩


请教一下,变频器的额定电流小于电机的电流,能否在S120里降低额定电流,升高额定电压,让电机在低电流下输出高扭矩? 已锁定