      之前接触过400 dp通信是与马达设备的通信,昨天因为一个同事提出了变频器与400的通信的疑问,借此机会学习了一下。在之前分享过400系统增加马达 DP通信,只知道在硬件组态中查看DP地址后,在符号表按照DP地址的IO地址进行组态,对其中具体如何通讯的不是太清楚,在了解400与变频器DP通信的过程中,了解了此IO地址对应的是设备的状态字和控制字。

       就像控制器与变频器通讯主要靠控制字和状态来进行控制 ,FB_DRIVE功能块目前只支持两种报文类型, 类型1 和类型20,简要介绍如下:
类型1 通讯方式提供两个控制字和两个状态字,类型20 提供两个控制字和6个状态字。通常第一个控制字用于控制变频器的始能和启停, 第二个控制字用于速度的给定,第一个状态字为变频器的运行状态,包括运行状态、有无报警等, 第二个状态字为马达的转速给定,其它的可以在变频器参数里灵活组态。

       变频器与400通信,需要注意报文类型的设置,假设在STEP7 硬件组态里配置的报文类型是20,在变频器的参数里, 也一定要将参数设置为”20“。

        具体的文档里有介绍:

《S7-400H与驱动设备的通讯》