S120多传直流母线电压异常状态

537

3

2022-05-27 09:34:42

现场一机床系统组成:840dsl + aim + alm + 6组进给轴 + 主轴,5月25日前每天都有几次伺服使能信号丢失现象(均为进给轴):有时候一个轴丢失使能,有时候所有进给轴丢失使能,现场设备断电重启后恢复。针对该异常现象,现场跟踪排查也未发现任何异常,时间也就在设备故障跟踪过程中蹉跎过去,当时间走到5月26日时,设备人员反映主轴直流母线电压电压异常,显示620V,其它进给轴均为600V。面对异常现象,脑海第一反应为VSM异常,随后才反应过来,主轴直流母线电压为逆变器,应该和VSM没有关系,于是查阅资料并联系400技术支持,引发以下故事:

1、查阅资料,没有发现故障排除切入点。

2、官方论坛搜索,有资料显示,有位兄弟分享过一个类似故障,最后是通过更换一个电路板后恢复。

3、联系官方技术支持,怀疑CIM或者IPD存在异常,建议先更换CIM试试,IPD不建议更换(IPD与功率模块绑定,不能轻易更换,这里有个疑问:1.同样型号的IPD能直接更换,还是有什么特定要求?2.CIM具体起什么作用?)。

4、根据技术支持建议,核实参数R70,电压确实在620V,随后核实离线备件,发现更换CIM也不是那么容易(以前未拆卸过,而且周边看起来也挺复杂的,感觉自行更换有风险),于是决定待现场有停产时间时进行逆变单元整体更换。

5、鉴于仅主轴直流母线电压异常(进给轴逆变器正常),而且现场干活也没什么影响,因此就没有关注。时间来到下午17:00时分,生产人员反映机床频繁焖车(进给轴使能丢失),多次重启后设备启动没有问题,但是机床轴无法动作,同时Z1轴报警“轴Z1多次使用伺服1的设定输出)。随后核实机床电器柜电气元器件指示灯,指示灯均显示正常,从而排查外部异常导致的设备故障,初步将故障定位在系统内部故障。

6、根据步骤5排查结果,结合Z1轴报警提示,检查发现Z1轴分配的驱动为1号驱动(同时X1轴分配的也是1号驱动),什么原因导致的1号驱动被多次分配呢,没想通。通过机床对比,Z1轴应该分配的驱动号为3,随后通过修改轴参数,重新将3号驱动分配给Z1轴后,伺服进给轴恢复正常。

7、虽然未能查明驱动被多次分配的原因,但是好歹解决了设备动作问题,于是现场设备恢复正常工作。这时候如果果断撤离现场,也就没有下面的疑惑。设备恢复正常工作后,随手看了看各个轴的直流母线电压,发现每一个轴的直流母线电压均恢复正常,包括异常的主轴。

机床虽然恢复了工作,但是设备人员一脸懵逼,过程中的异常都是怎么产生的啊,希望有高手能指点迷津;

1、IPD更换有什么需求?CIM功能是?

2、分配给轴的驱动号怎么会自己变化?

3、直流母线异常电压是怎么恢复的?