西门子S120报F07901 大车电机每台卸船机20台,无编码器

已锁定

手机用户20200224815526

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2020-02-24

普通 普通 如何晋级?

西门子S120报F07901 大车电机每台卸船机20台,无编码器

192

3

2022-06-26 22:16:13

西门子变频器S120用在卸船机上,大车运行过程中报F07901,经查询手册显示为电机超速,实际大车电机空开均无跳闸,电机无编码器,首先可以确认速度应该为变频器内部算出,再次检查所有电机无明显故障,将故障复位后,大车电机正常运行,请教一下大神,可能引起该故障的原因有哪些?另外变频器计算超速的原理是什么呢?具体检查分为哪些方向?