各位好:
目前在调试840dsl的机床,MCP的主轴进给倍率旋钮旋转失效,始终是0,主轴无法旋转,但是轴的倍率旋钮选择是OK的,请问各位如何解决?
PLC编程
SET
=DB37.DBX1.7 //倍率生效
=DB37.DBX6.7 //轨迹进给倍率生效
旋转倍率开关,PLC检测到DB21.DBB4和DB37.DBB0变化,同时机床面板显示相应的值0%--120%
旋转主轴倍率开关,PLC检测DB37.DBB0和DB37.DBB19均没有变化,同时面板始终为0%,主轴不会旋转
测试了一下I0.4--I0.7,旋转主轴倍率开关的时候,这四位是会变化的,所以硬件应该是没什么问题