系统是西门子S120系i统,两个第三方交流异步电机以同步方式驱动一个旋转轴,已经稳定运行7年。其中一台电机最近运行时抖动厉害,准备更换一台同型号电机,更换前检查了一下电机配置(7年前老外配置的),有几个疑问,请各位大大不吝指教,谢谢!
1.对驱动里两台电机的配置进行了对比,发现同型号的两台电机,除了基础参数一致,可选参数和等效电路参数都不一样,请教这样正常吗?
2.通过检查P340和P1910查看当年做了哪些调试,发现P340和P1910都等于0,另外专家列表里也找不到R3925这个参数,这是不是意味着电机静态计算和静态优化都没做?如果没做,请教上面输入的电机参数还有实际意义吗?
3。鉴于以上情况,更换一台同型号的电机是不是可以不用做优化就可以直接使用呀?
谢谢指教!