各位老铁大家好,今天给大家分享一下个人研究成果,对大家来说是芝麻大的小事情,对我个人来说是很艰难的一步。我们单位是20多年的老厂,大部分都是6SE70和6RA70、200、300、400PLC。新产品没有接触过,最近两天上了一个小项目,用的是G120XA,CU上也没有看订货号。没有热试车公司与厂家就那个了。没有留下任何资料和技术支持。也没有生产起来。也就搁置一边了。我们生产线依然是紧张生产,也没有顾得上去学习研究。时隔半年多又要上一个小项目,用的还是G120XA,与厂家沟通说明原因是想做一下参数备份,厂家说这个没有几个参数不需要备份,仅仅的几个参数厂家就是不给说,根据经验,一看这个情况说明合作的是一家小公司,无论是啥原因不想去知道,小公司一般都不说。我只是一个小小的备件员,没人理会我。项目上完后,这次不得不去研究了。去BOP-2面板查看是改了那个参数,有点渺茫。以前也见过G120的说明书,西家的变频器样式型号也特别多,找来电子版的说明书,里面介绍还挺详细,看了里面的上传下载步骤,发现很简单,但是发现与我们当前使用的不一样,G120XA上带的CU没有USB插孔,懵了。继续查看说明书,发现可以利用BOP-2面板做备份。去现场使用的变频器做实验不现实,万一搞坏了立马影响生产并且领导会日砍的还有罚款,两头难。又过了大半年时间,去其他分厂,发现有不用的我认为是G120 。变频器型号PM240-2(6SL3210-1PE24-5UL0),机头型号是CU240E-2.(6SL3244-0BB12-1BA1)立马向人家沟通,借用几天练习一下。回来发现人家这个有USB接口,但是没数据线。又从家里找来以前不用的手机充电器线,在家里下载了STARTER软件,安装软件第一次安装也很费劲。全部就绪,PM240上电开始实验,插上数据线,打开软件,新建一个空文件,搜索,按照说明书进行,一次就成功了。挺开心。但是现场不是这种设备,又研究实验BOP-2面板做参数备份。实验挺顺利。但是又有问题了,如何知道做的参数备份管用呢。改几个参数实验一下,但该参数感觉不太可靠。立马研究变频器的端子接线,带一个小电机正反转,调速试一下。做好以后。操作正反转调速正常。立马上传-恢复出厂设置-立马操作正反转不起作用了。然后再下传。操作正反转和调速都正常。说明面板做参数备份也是 可行的。利用检修时间,,将现场20多台的G120XA变频器做了备份。

STARTER 软件下载 http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/26233208

上传、下载步骤在说明书的第22页开始

说明书的名字见图片