模拟量数据“稳定”如何判断?

708

8

2022-08-04 13:56:32

假设场景:定量斗秤,下面有秤斗门、上面有振动筛(加料机)。现秤斗门关闭,开振动筛,PLC检测到秤的重量在增加,判断到了停车点,停止加料机;但加料机下面、秤斗上面还有一些料没有落到秤斗中,所以不能以停止加料机那一时刻的重量值作为终值,还要等!但等到什么时候好呢?延时当然可以,但还有一种办法,等到秤斗重量“稳定”。这时候的重量值就是终值。

那么如何判断秤斗重量“稳定”呢?本胖先说一种“带宽法”:

1、建立一个滑动数组:比如4个单元,这个数字放在子程序入口参数中。

2、定周期滑动采样(一直采样),周期是死的,比如:1S。

3、用四个数值(这里是重量)中最大的-最小的,差从绝对值小于设定值(入口参数),则判断为“稳定”(出口参数)。

注:

1、滑动采样指的是每次采样,都用数组中后面单元的数据覆盖前面单元的数据,第一个数据抛弃,最后一个单元采样AI数据。

2、差小于设定值,这个设定值最好不要设置为0.0,哪怕是0.001都好。