程序段搜索后的M代码输出
上文提到了段搜索后,第一次按NC启动键,系统会执行Action block,即输出M、S、T指令。你会发现系统已经定义的M代码比如M3,M4,M5,在段搜索后都能正常输出,但是自己编写的M代码怎么没有呢?
昨天文中提到的,段搜索功能要调试的。
你需要做一步:辅助功能分组
辅助功能头绪也比较多,今天就举例说明怎么分组。
在PLC里面我们处理两个M代码:M60点亮Q5.7(第一个用户定义键的LED灯);M61点亮Q5.6(第二个用户定义键的LED灯)
如果此时用上文介绍的程序段搜索功能,搜索到N40,第一次按NC启动键后,Q5.7和Q5.6都不会反应。(因为系统不知道M60、M61和谁是一组的)
那么我们设置下列参数将M60和M61设为一组M代码:
数据生效后
再用程序段搜索功能,搜索到N40,第一次按NC启动键后,Q5.6点亮(M61生效)。
看着很简单?细节决定成败!
认真听取用户的意见不断改进机床,哪怕是一个参数、一段PLC程序,持续改进才是赢得用户的不二法门!