 1.浏览器只能被一个任务设定。

 2.如果系统以桌面模式启动,打开的浏览器必须在MMC启动前关闭。

背景:在共享的浏览过程中,每一个浏览器都可执行。正是这个原因,OEM设计不能处理多个浏览器同时运行。问题的起因源于WindowName的管理。

 你可以启动浏览器,如果你进入下面在Regie.ini中的设置(如果需要,在Add_on 或者用户路径,建立一个文件):

 [TaskConfiguration]

 Task7=name:=oemframe,cmdline:= "explorer", Timeout:=10000,

  ClassName:="ExploreWClass", HeaderOnTop:= False,PreLoad:    =False

 Oemframe.ini 文件(在Add_on 或user path目录)中:

  [explorer]

 fSearchOnlyForTaskWindow=0

  在语言文件输入相应的软键定义:

 F:\Add_on\language\RE_xx.ini 或 F:\user\language\re_xx.ini

  [HSoftkeyTexts]

   HSK7="Explorer"

启动HMI Advance后,按switch-over键,水平的第八个键既显示"Explore",按下此键,进入浏览器。