相信不少维修人员都遇到过这种情况,操作者一脸无奈地来找你,说昨天机床还正常工作呢,今天一开机怎么就报警了呢。有一种情况就是因为他一不小心修改了机床参数,不带 PO的参数还好些,那些带 PO 的参数,不上电还没事,重新一上电就 OVER 了,因为更改生效了!
你说既然这样,那咱就找到改回来不就行了嘛。思路非常正确,非常非常正确。可当你打开机床参数的界面,看到那茫茫的机床参数:通用机床数据,通道机床数据,轴机床数据,别急还有,翻到下一页,通用设定数据,通道设定数据,轴设定数据,显示机床数据,心理崩溃没。
有人不服,那就挨个对呗。确实有人这么干,原来用纸抄,后来用手机拍照,然后一个个对过去。且不说你最后找没找到那个参数,但我敢肯定,后来你一定对到头昏眼花,眼冒金星,秒秒钟想放弃,有没有?
难道就没有更好的办法了吗?答案肯定是否定的!
按“manual select ”键
按调试键
按机床数据键
按红色圈出的键
按数据管理键
对比数据, 确认
选择控制器,光标移动到通用机床数据,按添加至列表
选择文件,光标移动到通用机床数据,选择 aa,再按添加至列表
对比,结果就出来了,不一样的那个大概就是修改的那个参数啦。
这里是拿通用机床数据举个例子,对比其他数据按图索骥即可。