厂里新上的3个2800的高炉, 风机都是32000千瓦,采用GH180启动以后切换到工频。


        其中有个小插曲,最开始上的高炉,电机采用西门子原厂的电机,额定电流2200多, 空载电流560多。  不知道是鼓风机厂家成发, 是和设计单位沟通有问题,还是怎么的, 一开始选了一个8000KW的变频器。实际调试的时候才发现,成发的风机静叶最小只能到22度,接近46Hz时, 有功功率5000多千瓦,电流达到600A功率电源模块电流限幅值。 放开110%限幅,到650A,也仅仅能勉强到47Hz。 后来采取97%的磁通,也就是降低励磁电流,相当于效率优化。 也仅仅能到48,49Hz, 提示转矩限幅,无法上切。 后来更换了750A的功率单元模块,启动时电流也到 750A, 勉强完成了上切。此时磁通依旧是97%, 工频切换时输出9600V, 实际进线电压10200V.

       12月1日凌晨, 又出现启动时转矩限幅,无法上切。

        分析是气温过低,空气密度大,负载增加了。 当然, 把速度环的参数减弱,折腾到上午9点的时候,启动成功了。 注意, 这个750A的功率单元门模块不支持电流过载。

       后来上的两个高炉,采用国产上电的32000KW异步电机,空载电流430左右, 用8000KW的650A的单元就可以了。

       上个月也出现过启动时转矩限幅, 后来把110%的过载系数放开以后,启动成功;


       其实我想说的, 除了放开限幅这个方法外,还有另外的方法。或者放开110%以后,还是转矩受限,就得想别的办法。

       那就是适当降低磁通。 相当于西加的效率优化。 因为大型异步电机,空载的功率因数很低,此时有功功率小于无功功率, 减低磁通会降低总输出电流。

       当然, 也不能降太多,太多的话, 上切时,电压差过大, 也有危险。现场可以逐步适当降低几个百分点。


       理论上, 上切瞬间, 变频器输出的电压相位超前电网限位, 二者通过变压器漏抗解耦。 大家都知道, 两个电源中间接电感, 相位超前的向滞后的传递电功率。  理论上变频器输出稍低一些,只要相位超前,是可以的。